luxixi 2011-10-03 18:55:01 | 河北省 其他專業(yè) | 527查看 3回答
關(guān)于配管的長度
電源采用三相四線制由室外架空線路引進室內(nèi),穿焊接鋼管沿天棚敷設(shè)引至總配電箱,那么這個配管在墻外的預留長度是多少?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納外墻面外邊是一個鋼管預制彎頭的長度
2011-10-03 22:40:25
-
與墻面齊加護口即可
2011-10-03 19:00:11
-
預留長度1.5米。 祝你成功。
2011-10-03 21:08:13
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看