我的圖紙中獨立基礎柱頂與基礎標高有將近一米的位置砼型號與柱不同
我的圖紙中獨立基礎柱頂與基礎標高有將近一米的位置砼的型號與整個柱子不同 C35的 柱子是C30的 請問在軟件中我應該如何處理呢?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納還是常規輸入,基礎會扣減柱子的,不管柱子伸入基礎多少,都會扣減,在布置獨立基礎時,連上部的C35柱子部分一塊畫。為了鋼筋量準確,必須按設計設置柱底標高,不用考慮混凝土標號問題,軟件會處理。
2011-10-01 09:50:54
-
柱子的頂標高設置到《基礎頂部》就可以了,系統會自動計算的
2011-10-02 21:47:56
-
樓上的說的很對
2011-10-01 13:37:01
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看