-
iorilb 2014-05-27 11:17:20 | 廣東省 云翻樣 | 3122查看 8回答
關于構造柱的設置要求
根據總說明,門洞邊或相隔4米要設置構造柱。 如圖所示,該施工方在每個相鄰的窗邊都設置了構造柱,我認為太過密集并且沒有上下拉結,我覺得這個量不應該給,請各位高手給予解答,感謝! 請問有何規范,我該如何向施工方說明,謝謝了問題補充:今天施工方過來對數,給出的解釋是200墻體太薄,無法砌筑,用的是構造柱,上面錨入板內,下面錨入圈梁,覺得合理,給量了
全部回答
(8)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
如按設計要求設置正確,這個量是要給的。如認為太過密集應之前與設計聯系確定減少數量方可。
總說明,門洞邊或相隔4米要設置構造柱。指的是兩個不同的部位。說明的意思是門洞邊要設置,沒有門洞的部位相隔4米要設置。
2014-05-27 11:23:39
-
根據總說明,門洞邊或相隔4米要設置構造柱
答:門洞邊或相隔4米要設置構造柱, 你看他說的是(或)我理解兩者選一。
2014-05-27 11:23:10
-
你這是審計還是編標?
審計就去現場看,實際做的就給沒做就不給
編標的話,按照規定窗邊是要設置混凝土窗框的(用構造柱里面的抱框定義)
標底內應該把這部分工程量計入。實際施工中如果沒做,結算時扣除。
2014-05-27 12:40:22
-
是門洞邊不是窗邊,施工方理解的不對,就按設計的說明計算構造柱的根數
1)應根據砌體結構體系砌體類型結構或構件的受力或穩定要求,以及其他功能或構造要求,在墻體中的規定部位設置現澆混凝土構造柱;2)對于大開間荷載較大或層高較高以及層數大于等于8層的砌體結構房屋宜按下列要求設置構造柱:(1)墻體的兩端,(2)較大洞口的兩側,(3)房屋縱橫墻交界處,(4)構造柱的間距,當按組合墻考慮構造柱受力時,或考慮構造柱提高墻體的穩定性時,其間距不宜大于4M,其他情況不宜大于墻高的1,5——2倍及6M,或按有關的規范執行,(5)構造柱應與圈梁有可靠的連接;?
?
2014-05-27 13:01:38
-
一般規定,填充墻長大于5米在墻中部加構造柱,墻的拐角處、丁字處、十字處、直行墻端頭處也要加構造柱。再者圖紙設計如有說明按圖紙施工。如果你是甲方,你可以和乙方直接書面說明,如果乙方不接受說明,其多加構造柱可以不予結算。
2014-05-27 13:48:21
-
?構造柱參照工程做法12SG614-1?????? 有細部節點。結合設計要求。
2014-05-27 11:25:18
-
你看下圖紙的說明和建筑圖上的平面布置圖,設計人員在平面圖中有構造柱的地方會畫上的,如果沒有,可咨詢設計人員,或直接到現場查看。構造柱一般不會這么密的,
2014-05-27 12:25:57
-
窗邊設這么多構造柱,不大可能,應該是理解有誤。
2014-05-27 14:20:41
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看