546133242zhang 2011-09-26 17:19:51 | 河北省 其他專業 | 358查看 2回答
剪力墻暗柱鋼筋
剪力墻暗柱箍筋間距200,層高2.8米,為何家算出的箍筋數量為32根!按手工計算應為15根才對,找不出錯誤的原因,請教高人給于指點
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
有插筋!!!
2011-09-26 19:17:13
-
你好:原因是你的暗柱主筋是用的綁扎連接的,按規范要求在主筋連接區域內箍筋要按主筋直徑的5倍進行加密,加密長度為2.3倍的搭接長度。所以軟件計算了這么多的箍筋。
2011-09-27 07:38:03
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看