-
dewimj 2011-09-25 17:00:39 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 1278查看 5回答
暗柱箍筋根數
暗柱的箍筋和拉筋計算的根數沒對喃?都是層高3m,一層箍筋和拉筋是31根,間距100的,二層是28根,間距是200的,二層仿佛多了?是我哪個地方沒設置對嗎?
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
你好:暗柱箍筋的根數計算與主筋是采用搭接與焊接有較大的差異,規范要求在主筋搭接范圍內按5倍主筋直徑的間距布置,長度區域為2.3倍的搭接長度,所以你的二層的箍筋看起來像是算多了,其實軟件計算是沒有問題的。
2011-09-26 07:28:26
-
以上朋友回答很全面。按照以上步驟操作。
2011-09-26 08:26:24
-
暗柱在計算箍筋時,一層是間距100,根數是31根,二層,柱底加密和上加密及梁節點里均是加密區,除去這些加密區,中間需按200間距布置段很小了,所以根數仍和一層差不多,設置是沒有錯的。
2011-09-25 17:11:37
-
二層的加密區與底層是相同的,都是60MM一根
2011-09-25 17:03:07
-
支持3樓的說法
2011-09-25 20:09:05
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看