平平玩 2011-09-25 09:59:43 | 四川省 其他專業 | 5779查看 3回答
可視對講系統電源的問題
如圖,請問大家,那個系統電源是包含在配電箱里面,還是要單獨在可視對講系統中單獨計列一個系統電源呢
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納看你的圖對講系統電源沒有包含在配電箱里面,BV-3*2.5從配電箱引來的回路,是單獨的可視對講系統電源。需要單獨計列一個系統電源。
2011-09-25 17:46:44
-
這個要看配電箱的系統圖里有時就計算到電氣里,在對講里才能看到時就要單獨計算出來套電氣定額里相應的定額子目就可以了
2011-09-25 10:14:35
-
可視對講系統電源一般是單獨的,從單元配電箱(電表箱)中單獨引出一個回路至可視對講系統電源箱。
2011-09-25 15:07:30
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看