zlmail2004 2011-09-22 10:52:17 | 北京市 市政 | 1819查看 2回答
什么情況下使用頂管工藝?
請問什么情況下用頂管工藝?DN50的照明管線需要用頂管過路嗎?在市政管道工程中最小的頂管也是Φ900的,照明管線頂管套用這個定額肯定不合適吧?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納不允許開挖的馬路、鐵路等用頂管工藝。照明管線頂管不能用市政定額,只能用電氣安裝自己的定額子目:2-26、2-27、2-28、2-29四個在定額的65頁上。 可以參考電氣定額子目,大管徑可以采用市政子目。電氣頂管不論管徑大小,只按長度,分為8米、10米、15米、20米四個檔次計算。(工作內容含工作坑),看一下定額。
2011-09-22 11:38:12
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看