hangxiangqing 2011-09-22 10:28:40 | 湖北省 計價軟件GBQ4.0 | 2442查看 1回答
控制電纜和電力電纜具體如何區分,請詳細舉例說明。很多解答看了也還是模糊的,應該是根據電纜型號來分還是
控制電纜和電力電纜具體如何區分,請詳細舉例說明。很多解答看了也還是模糊的,應該是根據電纜型號來分還是使用功能來分?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納最簡單的區分方法,看電纜型號,帶K字的都是控制電纜,除此之外帶什么YJV之類的都是電力電纜。(控制電纜芯數都在四芯以上,很少有四芯以下的控制電纜;動力電纜一般都是五心以下截面在4平方以上的) 比如:KVV-4*1.5就是控制電纜,YJV-3*6就是動力的 另附其他的解釋也不錯,是將兩者進行了對比。 電力電纜在電力系統主干線中用以傳輸和分配大功能電能,控制電纜從電力系統的配電點把電能直接傳輸到各種用電設備器具的電源連接線路。電力電纜的額定電壓一般為0.6/1kV及以上,控制電纜主要為450/750V。同樣規格的電力電纜和控制電纜在生產時,電力電纜的絕緣和護套厚度比控制電纜厚。 首先,控制電纜屬于電器裝備用電纜,和電力電纜是電纜五大類中的2個。 控制電纜的標準是9330,電力電纜的標準是GB12706 控制電纜的絕緣線芯的顏色一般都是黑色印白字、還有電力電纜低壓一般都是分色的。 控制電纜的截面一般都不會超過10平方,電力電纜主要是輸送電力的,一般都是大截面。 由于以上大家到的原因, 電力電纜的規格一般可以較大,大到500平方(常規廠家能生產的范圍),再大的截面般能做的廠家就相對少了,而控制電纜的截面一般較小,最大一般不超過10平方。 從電纜芯數上講, 電力電纜根據電網要求,最多一般為5芯,而控制電纜傳輸控制信號用,芯數較多,根據標準來講多的有61芯,但也可以根據用戶要求生產了。
2011-09-22 11:14:28
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看