41****@qq.com 2011-09-21 16:03:59 | 河北省 安裝算量GQI | 1072查看 6回答
排風機控制箱回路問題
PHF:2*ZR-BV2*1.5RC20CC70C防火閥這個指什么意思? 是指到70度的防火閥預埋兩根RC20管嗎?還是預埋一根?
全部回答
(6)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
我理解應該是一根RC20的管,前面的2指的是線的數量。
2011-09-22 09:27:40
-
兩根RC20,每根管穿兩根ZR-BV1.5的線
2011-09-21 19:07:24
-
一根RC20,穿兩根線
2011-09-21 16:37:13
-
前面已經說明是二次,在標號前面也以2為倍數,那么是兩根。需要你查看05D7~66~70頁中有關內容。
2011-09-21 16:17:57
-
支持樓上的答復
2011-09-21 16:36:57
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看