smzl123 2011-09-21 15:28:54 | 北京市 安裝算量GQI | 1729查看 2回答
安裝算量中電纜問題
1、用安裝算量軟件,匯總后電纜顯示數字特別大是什么原因? 2、導入GBQ4.0后材料表不顯示電纜的型號規格,而且在主材表中也是顯示一個特大的數字。在定額中還用×系數嗎? 3、電線、電纜在橋架內敷設時,預留長度怎么計算?問題補充:導入GBQ4.0后材料表不顯示電纜的型號規格,電線顯示正常,請問是什么原因,應該怎樣操作才行? 謝謝!!!
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
您好! 1、您說電纜的長度計算的數值很大,您可以選中其中的一根電纜,點擊“查看工程量”——“電氣線纜工程量”看一下“預留長度”是不是設置的有問題! 2、至于規格型號的問題,得需要您在所套定額的名稱中將規格型號寫入,導入到計價軟件之后會在此定額的名稱中顯示出來,但是主材的規格型號中還是顯示不出來,您可以將所套定額的名稱中將規格型號復制粘貼到這個主材的規格型號欄中。至于乘系數問題,還得需要按照定額的規定去乘系數。 3、預留長度在軟件中您可以看一下“工程設置”中——“計算設置”——“電氣”中有相關的預留長度,您也可以按照實際情況自己修改!
2011-09-26 10:34:26
-
1、首先檢查你用軟件計算的電纜長度對不對,是不是識別的時候出現錯誤,有沒有多算之處?。或者其他原因。。。我以前用軟件算的電線比我手算的還少呢,,你這倒多了。。。再好好檢查檢查,你只是這樣籠統的說,誰也看不出什么原因的。。。 2、根據定額規定要乘系數的,這跟你算的工程量正確或錯誤沒有關系。 3、相關預留長度你看當地的定額要求呀。
2011-09-23 11:38:12
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看