41****@qq.com 2011-09-20 11:02:17 | 河北省 安裝算量GQI | 963查看 2回答
安裝算量電氣問題
問題:排煙機控制箱PYX5 1。請問系統圖上的引出導線是什么意思? 2。二次出線中的KVV電纜8*1.5的至消防聯控臺,這個不是到排煙機的線路吧?問題補充:我想計算PYX5到排風機的線管,但是在系統中找不到到排風機的回路。
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
排煙機的管線RC40,線路是NH-BV3*10+E10 查看(引出線導線型規)
2011-09-20 11:19:18
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看