-
逍遙游 2011-09-19 15:48:53 | 河北省 其他專業 | 3957查看 4回答
焊接鋼管和電線管的區分
外表看是焊接鋼管,DN20的壁厚為1MM,應該套電線管定額子目還是焊接鋼管?不是KBG,不是JDG,問:如何區分焊接鋼管與電線管?用壁厚嗎?DN20的壁厚多厚為焊接?多厚為電線管?有沒有相關資料?問題補充:焊接鋼管、鍍鋅管的壁厚是一樣的。通常國內使用的熱鍍鋅鋼管指的是經過熱浸鍍鋅的低壓流體高頻焊接鋼管,對鋼管的壁厚和外徑有一定的要求。 規格 外徑 mm 壁厚mm DN15 21.3 2.75 DN20 26.8 2.75 DN25 33.5 3.25
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
DN20的壁厚為1MM,應該套電線管定額子目;DN20的壁厚大于1毫米厚為焊接。
2011-09-19 16:04:45
-
套焊接鋼管 2-1019
2011-09-19 16:04:51
-
焊接鋼管就套焊接鋼管的定額,焊接鋼管(sc)的壁厚一般不小于3mm,而電線管(jdg)的壁厚一般在1.2--2.5mm之間、外觀是黃色的,
2011-09-19 16:09:42
-
根據你所述,區別焊接鋼管與電線管(如KBG、JDG等)時,主要區別就在于線管的壁厚了;一般如DN20的管,壁厚超過2.0mm即為焊接鋼管,以下的均為電線管,當然定額的套取也要分開套取,焊接鋼管套取鋼管敷設定額子目,電線管套取電線管敷設定額子目;一般焊接鋼管用于輸送流體壓力介質比較多,而一般建筑內電氣方面的布管選擇電線管既方便施工也節約成本且能達到功效,只有在室外和埋地以及進出建筑物時的電氣線管可以采用焊接鋼管,具體也需要根據圖中設計說明來確定即可。
2011-09-19 21:45:43
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看