馬進川 2011-09-19 12:00:59 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 7112查看 3回答
梁集中標注上部通長筋與原位標注的支座負筋規格型號不同時搭接
梁集中標注上部通長筋與原位標注的支座負筋規格型號不同時搭接 砼均為C30,三級抗震 有一根梁, KL16(1) 200*450 ?8@100/200(2) 2C?14;2?C16 凈跨度2700,兩端支座為砼墻可以直錨? 可左支座負筋為2C20;左支座負筋為2C18 現我有兩種理解: 1:設計錯誤 2:左支座鋼筋長度=左直錨長度+凈跨長/3=37*d+2700/3=1640mm 右支座鋼筋長度=右直錨長度+凈跨長/3=37*d+2700/3=1566mm 至于集中標注的上部通長筋=左接搭接長度+凈跨長/3+右接搭接長度=1.2LL+2700/3+1.2LL=1.2*37*d+2700/3+1.2*37*d=2143.2mm 不知這種算法對不對?問題補充:圖中凈跨度長度,與右支座長度為計算方便已經更改!
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納參見03G101-1圖集頁33-34.
2011-09-19 12:17:30
-
這種算法不對,上部通長筋2根14沒有按通長計算。你是不是把它設置成架立筋了?
2011-09-19 12:16:16
-
“至于集中標注的上部通長筋=左接搭接長度+凈跨長/3+右接搭接長度=1.2LL+2700/3+1.2LL=1.2*37*d+2700/3+1.2*37*d=2143.2mm” 你都說了是 上部通常筋 怎么只算1/3凈跨長呢? 還有你說的“左支座負筋為2C20;左支座負筋為2C18”這個是有兩排支座負筋么?
2011-09-19 12:18:24
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看