-
gaofeng237 2011-09-17 14:20:36 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 635查看 4回答
柱重疊,柱與板交接處?
三層樓層,每層柱一樣,每層都分別畫上了。在畫第三層柱時,把柱的底標高設到了最下面一層的底板,頂標高設的是第三層的頂板。這樣就覆蓋了一層二層的柱,是否需要刪除一層二層的柱? 柱經過樓板時要不要斷開,以防止有多余的量出來? 柱底是伸入底板內,還是貼著底板上表面,柱頂和頂板怎么處理,是否要伸入里面還是頂板下表面?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納你的操作是錯誤的 三層的柱底標高只能是三層的底標高 不能伸到一二層去的 這樣不利于分層匯總工程量的 如果你這樣設置 你的一二層柱的工程量會全部匯總到三層里的
2011-09-18 08:30:11
-
這樣不合適,每層都用默認的標高才好。
2011-09-17 14:25:44
-
你可以畫好一層然后復制到其他層就可以的啊,你那樣做是不妥的。
2011-09-17 17:11:01
-
三層樓層,每層柱一樣,每層都分別畫上了。在畫第三層柱時,把柱的底標高設到了最下面一層的底板,頂標高設的是第三層的頂板。這樣就覆蓋了一層二層的柱,是需要刪除一層二層的柱。 柱經過樓板時不要斷開,以防止有多余的量出來。 柱底是伸入底板內,柱頂和頂板怎么處理,是要伸入里面還是頂板下表面。
2011-09-18 08:11:20
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看