子浩 2011-09-16 07:31:33 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 878查看 2回答
構造柱鋼筋算量
我這工程地下有兩層,負二層有構造柱,其層高為2.83m,在對構造柱進行屬性定義,但在執行“編輯鋼筋”后,在鋼筋詳細信息里其計算公式顯示:層高-節點高+預埋件縱筋彎折長度(2830-400+100),請問各位,節點高指的是什么?為什么構造柱鋼筋長度只有2530呢?問題補充:基礎是700厚的筏板,負二層的層高是2.83m,請大蝦指教??
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納你連下一層、基礎層的鋼筋連接起來看總長度是多少。 我讓你自己對照,基礎層、負二層、負一層的鋼筋總長,看看與圖紙中大高度能不能對應!
2011-09-16 07:34:22
-
這個節點就是上下層之間的插筋錨固長度
2011-09-16 08:14:40
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看