-
我 2011-09-15 20:15:20 | 湖北省 其他專業 | 894查看 4回答
等電位安裝
我施工的房子是三十二層,圖紙上面要求等電位焊接時要用兩根地梁主鋼筋,但是在02D501圖集中沒有說明必須要用兩根主鋼筋,我不知道用一根鋼筋對不?請教高手
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納應該是用兩根主鋼筋。
2011-09-15 20:33:52
-
圖集和驗收規范都要求最少是2根,一根不對
2011-09-15 22:35:51
-
綜你所述為暗裝籠式避雷裝置。 按規范防雷等級二類以下。樓<24米長。引下線在一個柱子不少于兩根。 你的工程為32層,按保守做法,現場一般焊接柱子一周,不少于4根。
2011-09-16 08:57:22
-
1、接地及防雷接地系統中,利用地梁主鋼筋必須是鋼筋直徑不小于16mm的2根根據連接焊接連通。不能只采用1根鋼筋。如果設計說明及要求采用2根以上時,則按照設計要求進行。 2、引下線是利用建筑物柱的2根不小于16mm鋼筋。 3、如果設計超過2根時,工程量相應乘以系數。如采用3根時則是以其中1根鋼筋的長度工程量乘以1.5。
2011-09-16 10:02:29
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看