a271257940 2011-09-15 17:18:50 | 陜西省 其他專業 | 880查看 1回答
接地裝置?
接地裝置 【項目特征】 1.接地體利用混凝土基礎梁下側兩根,不小于Φ12的主筋通長焊接 2.MEB箱安裝 3.LEB箱安裝 4.沿建筑物四周的引下線在室內地坪以上0.3m處預埋連接板,作為等電位連接及接地測試板 請問這個清單怎么套子目?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納是滿堂基礎吧?一般滿堂基礎會有接地母線利用基礎鋼筋連接,否則應該都是用-40*4的鍍鋅扁鋼與基礎主筋焊接的。扁鋼計算長度,加0.39%的損耗。基礎主筋是按照基礎墊層面積計算平方米,在接地裝置那一張節里接地母線小節里的最后一條定額就是。 MEB是總等電位端子箱,沒有伸縮縫的話一個建筑一般就一個,距地500。LEB是局部等電位,每戶衛生間設立的一般,其電源用衛生間插座回路,20或16的塑料管,一根BV4mm2的線,-25*4的扁鋼沿衛生間四周敷設,距地0.3或0.5m。配管配線章里套接線箱,你換算材料時候就有這兩個箱子。 接地極測試板這個一般都是建筑四周甩出1-2米的扁鋼,這是測試板,若是這樣的,還是計算扁鋼的-40*4的。一般建筑四周要套斷接卡子4個,也在接地裝置一章里。跟著電阻測試箱四個,也是接線箱里頭的。
2011-09-15 17:34:33
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看