逍遙游 2011-09-15 15:33:38 | 河北省 其他專業 | 483查看 5回答
電氣算量問題
壁燈串聯,一個回路3個壁燈,層高為3米,壁燈高度為2.5米,敷設方式:頂板暗敷,問:計算立管時為幾個立管?(不算配電箱)是不是5個立管?
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納話說施工規范里好像磚墻是不能剔橫槽的,所以在第一個燈盒處做水平管好像不妥。支持5個立管
2011-09-15 16:48:32
-
一個回路是一根管,只是里邊的線有多有少。
2011-09-15 16:41:49
-
根據你所述,此處的立管按標準來施工可以為5個立管,但是現場實際施工過程中,如果3個壁燈都在同一面墻體上前提下,除開配電箱只需下一個立管就可以了;此時在預埋過程中先將管由配電箱埋至回路第一個壁燈處,此時下一個立管,而后面的兩個壁燈因為安裝高度都一樣且在同一面墻體上,此時則可以在第一個壁燈處設置一個過線盒,然后由此過線盒做水平管連接至后面兩個壁燈即可。
2011-09-15 16:42:38
-
敷設方法應參見施工平面圖。 一般現場一個回路一趟管。 由配電箱引出一趟管至現澆板分支到各個壁燈或電氣器具。
2011-09-16 11:21:04
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看