superjunior1106 2011-09-15 10:01:51 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 506查看 1回答
專家,你好~我想請問一下在鋼筋2009中默認設置是直徑16以上會采用電渣壓力焊,然后后面報表中也有個
專家,你好~我想請問一下在鋼筋2009中默認設置是直徑16以上會采用電渣壓力焊,然后后面報表中也有個接頭報表。但是我感覺即使要求確實是16以上采用電渣壓力焊,每次軟件算的都還是比實際的接頭要多一些,是怎么回事呢?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納您好,軟件計算,是按鋼筋總長度進行計算,總長度處于定尺長度即為接頭數量。而實際施工時會考慮如何斷料、接頭位置優化等等,所以實際接頭數量會節省一些。其實軟件計算的接頭是按預算來計算的,和我們手工計算一樣,但施工現場就不一樣了,他會合理的安排接頭位置,從而達到節省。
2011-09-15 10:35:01
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看