BilingBiling 2011-09-14 14:28:52 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 1644查看 2回答
梁集中力處附加箍筋和等高梁相交處的附加箍筋能重復嗎?
圖紙說明里有2條,集中力為4根,等高粱為3根,我就不知道怎么弄了,還有圖紙里沒有吊筋,就不用算吊筋嗎?問題補充:說明是這樣的,但是大樣圖上就都是4根了,請問我是在計算設置里寫次梁2側加幾根附加筋啊?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納你好:主次梁相交時,等高時附加3根,不等高時附加4根。沒有吊筋時就不要另加吊筋了。 軟件里只能按一種定義,另一種只能在原位標注里去修改根數。
2011-09-14 14:36:44
-
集中力為4根,等高粱為3根---這句話,你抄得不完全吧? 圖紙里沒有吊筋,就不用算吊筋了。
2011-09-14 14:30:47
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看