ho****@126.com 2011-09-14 12:02:19 | 北京市 其他專業 | 1681查看 3回答
利用建筑基礎圈梁主筋焊接為一整體做為接地裝置,需要計算圈梁內主筋的長度嗎,如果計算套那項定額?接地體
利用建筑基礎圈梁主筋焊接為一整體做為接地裝置,需要計算圈梁內主筋的長度嗎,如果計算套那項定額?接地體是基礎版的面積嗎
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納利用建筑基礎圈梁主筋焊接為一整體做為接地裝置,需要計算圈梁內主筋的長度,如果計算套均壓環定額子目。接地體是筏板基礎的面積。
2011-09-14 12:57:02
-
按基礎板的面積 套電氣工程中的定額
2011-09-14 14:06:24
-
套利用基礎鋼筋接地的定額。接地體是基礎底板的面積。
2011-09-14 12:13:33
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看