-
yu****@foxmail.com 2011-09-10 12:45:56 | 重慶市 其他專業 | 1266查看 10回答
鋼筋的保護層
建筑物的環境為一類環境,柱截面尺寸為500*500,主筋為4C32,箍筋為A10@100/200(5*5),該柱箍筋和主筋的保護層怎么算?
全部回答
(10)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
一般常用的砼保護層為主筋外25mm,一般保護層在圖紙中都有具體說明。當沒有說明時可以按25mm計算,箍筋外保護層以主筋保護層再減箍筋直徑即可。
2011-09-10 12:48:56
-
柱主筋的保護層30毫米。箍筋保護層間箍筋直徑。
2011-09-10 12:54:19
-
保護層以主筋為準。
2011-09-10 13:06:43
-
柱主筋的保護層為30,你可以看看03G101-1第33頁。
2011-09-10 14:35:53
-
你的問題沒有標明是什么柱,鋼筋保護層是指最外側剛受力主鋼筋外側到混凝土外表面距離,鋼筋保護層大小按設計混凝土強度等級、環境類別查表確定。如果是框架柱或者是獨立柱,按主鋼筋確定保護層,箍筋為構造計算不標注保護層。如果是剪力墻暗柱,按剪力墻外側受力鋼筋確定保護層,柱鋼筋為構造計算不標注保護層。
2011-09-10 22:48:27
-
我再補充,是沒有箍筋保護層這種說法的。
2011-09-11 18:52:55
-
保護層按25mm計算。
2011-09-11 18:50:41
-
1、03G101-1圖集的編制依據是GB50010-2002《混凝土結構設計規范》,該規范中保護層是指混凝土外邊至受力鋼筋外邊的距離,如下附圖1,知道這個距離在減去箍筋的直徑即可得到箍筋的保護層(以縱筋外即是箍筋這種簡單情況為例)。 2、11G101-1圖集的編制依據是GB50010-2010《混凝土結構設計規范》,該規范中保護層是指混凝土外邊至最外側鋼筋外邊的距離,如下附圖2,知道這個距離再加上箍筋的直徑即可得到主筋的保護層(以縱筋外即是箍筋這種簡單情況為例)。
2011-09-12 08:41:15
-
混凝土保護層指受力鋼筋外邊緣至混凝土表面的距離,符合規定外,不應小于鋼筋的公稱直徑d。梁、柱中箍筋和構造鋼筋的保護層厚度不應小于15mm。所以此例中最小保護層應為32mm。 我們只說最小保護層,所以鋼筋保護層可以稍微大一些也沒事,保證受力鋼筋可靠受力。見《09G901-2》1-1頁。
2011-09-13 07:17:59
-
根據圖集的說明確定保護層的厚度。有時根據砼的型號和鋼筋的型號來分別。 分別都是不一樣的。
2011-09-19 16:41:50
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看