  • 請問樓梯平臺梁是否屬于抗震構件?

    另外1.連梁是否屬于抗震構件,是的話按梁等級還是按墻等級取? 2.構造柱是否屬于抗震構件,如果是抗震構件且設計未注明抗震等級,那么抗震等級如何取? 3.圈梁是否屬于抗震構件,如果是抗震構件且設計未注明抗震等級,那么如何取呢?
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    1、連梁屬于抗震構件 ,其抗震等級根據 梁 的抗震等級確定。 2、構造柱屬于抗震構件(構造柱,又名 抗震構造柱),其抗震等級根據 總結構設計 的抗震等級確定。 3、圈梁屬于抗震構件,其抗震等級根據 總結構設計 的抗震等級確定。 若各個構件沒有分別列出抗震等級,按照 總結構設計 的抗震等級確定。 樓梯平臺梁也屬于抗震構件,按 結構總設計 的 框架抗震等級 為準進行考慮,為二級抗震!

    2011-09-10 12:38:38 

  • 是按整個項目工程考慮的。

    2011-09-10 11:09:41 

  • 凡是正規的設計圖紙,都有注明抗震等級的

    2011-09-10 12:23:24 

  • 樓梯按整個項目抗震等級考慮.

    2011-09-10 15:11:41 

  • 其實您的這三個問題就是一個問題,每套圖紙都會在設計總說明上標有抗震的等級或是非抗震,這樣在其中的構件就都是屬于這個抗震的等級了或是不是抗震的!

    2011-09-12 21:25:57 

  • 樓梯梁是框梁還是次梁要取決與他的支座,當樓梯梁的支座為框架柱、剪力墻、梯柱時(16g101-2第8頁),樓梯梁就是框架梁,當梯梁的支座為梁、構造柱或砌體時,梯梁則為次梁。(見03g101-2第6頁

    梯板是否為抗震構件?16g101-2中有明確答案,可以根據梯板的代號來區分它是否為抗震構件,梯板代號后面有小寫字母時為抗震構件(見16g101-2第6頁),但設計應明確樓梯的抗震等級(見16g101-2第5頁)。