weitiefeng 2011-09-09 13:26:12 | 陜西省 土建算量GCL2013 | 739查看 3回答
GCL2008房間裝修
請教各位同仁:本工程為框架-剪力墻結構,我在鋼筋GGJ2009軟件中已將框架填充墻砌體、構造柱畫完,導入GCL2008后,在房間裝修時,很多房間軟件提示不能在非封閉區域布置房間,因暗柱、框架柱軟件不認為是房間封閉構件。該如何處理?非常謝謝!
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納暗柱、框架柱所在位置也應畫上墻圖元(不必要擔心多畫,軟件會自動扣減掉)。根據圖紙輸入就是。 你畫墻到柱中或軸線,如果還提示,你可將兩個墻延伸相交(在柱內)。
2011-09-09 14:18:33
-
所謂房間封閉就是一個房間或多個房間也好,是由墻、頂、地、及門窗或虛墻構筑的,不能讓軟件找到一次后,又重從其它入口又或多次找到,此時軟件對多找到的算還是不算?感到算得是同一樣的東西。此時最好把柱都隱蔽起來,把墻延伸封閉(因為會扣減柱不會多算墻的工程量),把門窗洞口或虛墻都布置上,。 回復:首先要顯示柱子,定義好保溫墻,畫時要把捕捉點都打開。
2011-09-09 13:39:05
-
檢查一下房間的墻是否封閉。把其他構件,柱,暗柱等也能藏后,墻是否畫到位就清楚了。修改一下,延伸即可。
2011-09-09 13:49:57
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看