smalldog612 2011-09-08 18:01:28 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 564查看 4回答
剪力墻水平筋貫通暗柱,但是暗柱轉角的時候,水平筋沒法自動延伸,該怎么畫呢?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
同意墻覆蓋暗柱
2011-09-08 18:46:20
-
就是這樣的,這種情況上下兩側的暗柱是不需要剪力墻鋼筋通過的。
2011-09-08 18:05:37
-
墻要覆蓋暗柱
2011-09-08 18:07:47
-
端部暗柱墻,墻身鋼筋是伸至剪力墻端部彎折15d,不是完全覆蓋暗柱(如下附圖,附圖為06G901-1,外側鋼筋為0.8Lae,與G101-1略有出入,G101-1為15d),軟件中轉角后的暗柱中不應布畫剪力墻墻身,否則計算結果有誤。 問:我們圖紙有一條是:剪力墻水平筋貫通暗柱。就是說 轉角位置的 也要貫通。 答:這種設計要求不是傳統規則,軟件目前恐怕不能直接處理,從結構角度而言,轉角配筋并無意義,建議咨詢設計修改或注釋。軟件中現在能夠想到的處理辦法,就是在設置中或計算結果中修改彎折長度。
2011-09-09 09:03:13
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看