  • 關于防水套管,剛性防水套管,柔性防水套管預算遇到一些問題

    問題是: 衛生間沉箱PVC100穿混凝土墻需要加防水套管,套管型號如何去???設計說明中明確為防水套管比穿管大一個型號。下為兩種答案供選擇不知選哪個: (1)套管型號選擇DN100防水套管 (2)套管型號選擇DN125防水套管 此部分在本人做安裝遇到的實際問題,涉及取費相對較大,請專業人士給予解答迷惑,最好能說明此部取型號的依據。如回答專業,給予高分獎勵,在此小弟感激不盡,感激不盡!
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    套取定額子目時選擇DN100防水套管子目,因為定額子目中的管徑是所穿管道管徑,即衛生間沉箱PVC100套用DN100防水套管子目。防水套管比穿管大一個型號是對施工時的要求,套定額時不用考慮。

    2011-09-07 19:22:30 

  • 安裝施工時,套管的管徑要大一個管徑,而套定額時,只能套工作管徑。

    2011-09-07 21:24:54 

  • PVC100穿混凝土墻需要加防水套管,套管型號選擇DN100防水套管,防水套管的定額字目是根據你穿過管道的直徑來計算的; 依據:《2008版全國統一安裝工程預算定額解釋匯編》第70頁55問答:

    衛生間沉箱

    2011-09-07 19:24:48 

  • 回復;(1)套管型號選擇DN100防水套管 正確; 答案就在你的定額里,仔細看,你自己就能找到依據;

    2011-09-07 21:32:36 

  • 要分別對待,剛性、柔性套管砼管道直徑,就是DN100,按個數套第六冊套管制作、安裝子目。 普通鋼套管就是大一號,按DN125計算長度后套第八冊的室外鋼管焊接子目計算。

    2011-09-07 17:34:21 

  • 應該是(1)套管型號選擇DN100防水套管。

    2011-09-07 22:00:15 