平平玩 2011-09-05 20:46:01 | 四川省 其他專業 | 3761查看 4回答
地下室火災自動報警感煙探測器安裝的問題
請問大家 地下室 火災自動報警系統中,鍍鋅鋼管在板內暗敷,那么探測器是否就直接在板上安裝了嗎?不需要金屬軟管了嗎?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納根據你所述,一般功能的地下室是無需做吊頂的Ｋ時煙感就可以直接貼著頂板敷設,而如果設計說明里對煙感安裝高度有要求時,則可以考慮用固定支架將煙感置于要求高度,此時就需要從頂板引線管(金屬軟管)至煙感了;如果地下室有吊頂,則煙感直接貼著吊頂安裝,此時也需要從頂板引線管(金屬軟管)至煙感。
2011-09-05 21:26:43
-
感煙探測器一般吸頂安裝,有吊頂,就需要金屬軟管引下;
2011-09-05 22:59:49
-
感煙探測器一般吸頂安裝,無吊頂,探測器就直接在板上安裝,有吊頂,就需要金屬軟管引下;
2011-09-05 21:16:37
-
吸頂安裝,不用軟管
2011-09-06 10:29:06
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看