小黃 2011-09-02 20:00:31 | 四川省 其他專業 | 612查看 2回答
大家好,請問幾個鋼筋的難題,請詳細解答一次,謝謝
1.請問在鋼筋2009中當有地下室的時候底層柱的崁固部位是指地下室那層還是指首層,或者說地下室和首層都需要按照崁固部位對箍筋進行加密? 當無地下室時崁固部位就是指首層對嗎? 2.在頂層柱(比如框架柱 暗柱 L型 十字型等)的鋼筋錨固是暗柱柱子的錨固還是按照剪力墻的鋼筋進行錨固呢,是直接把以上所述的柱改為端柱就可以了嗎?還是另外怎樣處理呢? 3.是不是每層柱的核心箍都需要加密呢? 4.筏板的馬鐙筋有沒有具體的計算公式 如果有該怎樣計算?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納1、鋼筋2009中當有地下室的時候底層柱的崁固部位是指地下室那層 2、.在頂層柱(比如框架柱 暗柱 L型 十字型等)的鋼筋錨固是暗柱柱子的錨固為主!!!詳見03g101-1的48業!!! 3、核心箍都需要加密 4、筏板的馬鐙筋沒有具體的計算公式!!!一般每平米布置一根,水平段取筏板主筋間距+100!!數值段為筏板后-2倍保護層!!!
2011-09-02 20:10:10
-
1、基礎頂面和嵌固部位是兩個不同的概念,但有時候二者也可能是在同一位置,按平法規定這兩個部位以上是Hn/3加密的,11G101-1已經明確設計需要在圖中注明嵌固部位的要求了,基礎頂面很好理解,無須過多解釋了。 2、框架柱按頂層框架節點,剪力墻墻柱按剪力墻頂部節點,框架柱和剪力墻墻柱是不同的概念。 3、梁柱節點中節點主體構件(框架柱)箍筋需要按加密區間距設置。 4、馬蹬筋屬于措施鋼筋,其形式可能出現在設計圖紙中,也可能出現在鋼筋工程施工方案中,應根據具體設計的情況進行計算,其不是結構或構造鋼筋,沒有“具體的計算公式”。
2011-09-05 09:24:18
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看