claire 2011-09-02 14:08:00 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 1432查看 9回答
該梁的集中標注表示什么意思
WKL4(1) 200*400 A8@100(2) 2C14;3C14 (1.500) 這里的(1.500)是什么意思?如何在抽筋時表示出來,是在梁的定義中體現呢?還是應該在繪圖時體現呢? 另,XL屬于框架梁還是非框架梁。應該在什么梁下定義呢?
全部回答
(9)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納WKL4(1) 200*400 A8@100(2) 2C14;3C14 (1.500) 這里的(1.500)是什么意思?——這里的1.500是指這道梁的頂標高高出這一層的層高1.5米,在量的屬性定義里定義梁的頂標高為層頂標高+1.50。 ——XL是非框架梁
2011-09-02 18:01:06
-
這是指屋面框架梁,(1.500)表示梁頂標高高差,指相對于結構層樓面標高的高差。高于結構層樓面標高為正,反之為負。
2011-09-02 14:16:23
-
這里的(1.500)是什么意思?比本層板高出1.5. 如何在抽筋時表示出來,是在梁的定義中體現呢?還是應該在繪圖時體現呢?在定義梁時把起點及終點頂標高+1.5. XL屬于框架梁還是非框架梁。應該在什么梁下定義呢?非框架梁。在梁下定義。
2011-09-02 14:45:22
-
具體參見03G101-1第25頁,截圖如下:
2011-09-02 14:48:27
-
是梁的結構頂標高 同上
2011-09-02 14:56:19
-
1.5是梁的標高,關于XL可以設置在框架梁里面
2011-09-02 14:10:42
-
(1.500)是梁頂標高高出板面1.5m XL為非框架梁。
2011-09-02 14:11:51
-
這里的(1.500)是什么意思?如何在抽筋時表示出來,是在梁的定義中體現呢?還是應該在繪圖時體現呢?(可以在原位標注中實現), 另,XL屬于框架梁還是非框架梁。應該在什么梁下定義呢?(跟框架梁連接的用框架梁來定義、單獨的用非框架梁來定義)
2011-09-02 14:30:09
-
支持他們的說法
2011-09-04 14:59:42
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看