  • 從屋面平面的電梯間配電箱引出的兩個引下的電梯井照明和插座線路應怎么計算垂直高度

    我在做著一個板式(地上15層,地下1層)的高層,在屋面的照明平面圖(即:設備間照面平面圖)中,在該層電梯井中有個配電箱,它引出有兩根引下的線路,在配電箱系統圖中描述的這個配電箱的這兩條線路為:一根為電梯井道的照明,一根為電梯井道的插座。而在配電系統大圖里沒有畫出這兩條線路。請教高手,這兩條引下通往電梯井的線路,計算它們的垂直高度是算從屋面該配電箱到地下1層的層高高度?還是多少高度啊?還有這兩條線路是在電梯檢修間安裝的插座和照明嗎?這檢修間是在屋面層還是地下室呀?謝謝您的幫忙!
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    1、請?jiān)僭敿?xì)查看一下該配電箱的接線系統圖,所提到的這臺配電箱應該是電梯機房安裝的照明配電箱。 2、從電梯機房照明配電箱引至電梯井道內的2個回路,一個照明回路應該是在配電箱內設置的220V/36V的安全變壓器出線才引到井道內36V安全照明低壓電源;另外一個插座回路是供井道以后檢修用的備用電源。 3、具體井道子目燈具和插座的安裝位置以及設置情況,一般在設計說明中都會有文字說明的,注意查閱為宜。通常情況下是距基坑底部0.8~1.0米開始設置,往上時為隔層安裝設置。具體按照設計為準,若有不詳應該及時咨詢設計單位得以明確。 4、具體的線路敷設長度計算為:從該配電箱引出一直到井道末端最后一個燈具和插座位置的這段距離中的豎直高度+水平距離之和。

    2011-09-02 11:26:12 

  • 它們的垂直高度是從屋面該配電箱到地下1層的層高高度 是為了檢修 一般沒有獨立的檢修間 只有最底層和最頂層有照明 中間層的是插座!具體要看圖紙!