子君 2011-09-02 10:19:08 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 3225查看 3回答
剪力墻與填充墻交接處的拉結筋布置
剪力墻與填充墻交接處的拉結筋在定義時伸入墻內700的意思是說不但伸入填充墻內700,還伸入剪力墻內700?還是單獨只伸入填充墻內700?因為有些短肢剪力墻與填充墻交接處總長不超過700.
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納應該是兩側都是700。但是如果墻體的長度不足700,就要調整一下,按照墻體的實際長度計算。可以選擇砌體加筋來布置,這樣軟件計算時會自動調整計算數據
2011-09-02 10:49:29
-
可以布置砌體加筋來計算。
2011-09-02 10:20:29
-
是指伸入填充墻,按砌體加筋考慮.
2011-09-02 13:43:30
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看