30****@qq.com 2011-09-01 22:44:49 | 山西省 其他專業 | 1895查看 3回答
安裝預算!
1、給排水工程: 1)管道支架平時按長度/3*1.5計算的,是否正確? 2)雨水管中的雨水斗是否要計算,平時借套的土建定額但沒計主材? 3)管件的考慮,現在給水用襯塑管的多,但是價格不含管件的價格,預算中應該算吧;排水鑄鐵管也是。以前做預算沒考慮過補充管件,那一般是怎么考慮的? 2、電氣工程; 1)電纜敷設定額中有豎直通道這項,但是在現在的高層民用建筑中是不是不能套這項,那一般用在什么情況上? 2)橋架支架套支撐架還是一般鐵構件制作安裝呢,怎么區分? 3)接地部分圖紙上在建筑的四個角設計了方形扁鐵,預算中能算的上嗎? 4)等電位接地抱箍在什么地方,預算中怎么計算? 5)高層建筑門窗設計有防側擊雷扁鋼,定額套那項?問題補充:等電位接地抱箍和跨接線,有什么區別,預算中計算上有什么差別,定額分別套的是項呢?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納1)管道支架平時按長度/3*1.5計算的,是否正確?按管徑不同,距離也不一樣 2)雨水管中的雨水斗是否要計算,平時借套的土建定額但沒計主材?雨水斗是要計算 3)管件的考慮,現在給水用襯塑管的多,但是價格不含管件的價格,預算中應該算吧;調整材料價格 排水鑄鐵管也是。以前做預算沒考慮過補充管件,那一般是怎么考慮的?按定額分析數量 2、電氣工程; 1)電纜敷設定額中有豎直通道這項,但是在現在的高層民用建筑中是不是不能套這項,那一般用在什么情況上?一般用在地下井中或者其他情況,礦山較少 2)橋架支架套支撐架還是一般鐵構件制作安裝呢,怎么區分? 3)接地部分圖紙上在建筑的四個角設計了方形扁鐵,預算中能算的上嗎?應該考慮 4)等電位接地抱箍在什么地方,預算中怎么計算?室外進戶管 5)高層建筑門窗設計有防側擊雷扁鋼,定額套那項?鍍鋅扁鋼明裝
2011-09-02 08:14:48
-
1.可以這么估算,最好還是參考圖集,支架的間距、圖紙中吊桿的長度、等因素; 2.雨水管套安裝定額,管件已包含在內,看工料機、定額計算規則說明即可; 3.安裝定額中給排水管道含管件,不單獨計算; 4.豎直通道民用建筑不用; 5.有橋架支撐架的定額;區別看工料機,區別不大; 6.算上 7. 8.防側擊扁鋼同屋面的避雷網扁鋼
2011-09-02 08:38:23
-
1、給排水工程: 1)管道支架平時按長度/3*1.5計算的,是否正確? 答:不同管徑有不同的要求,我們都安3m算的, 2)雨水管中的雨水斗是否要計算,平時借套的土建定額但沒計主材? 答:應該計算 沒有主材但消耗量中已經包含。 3)管件的考慮,現在給水用襯塑管的多,但是價格不含管件的價格,預算中應該算吧;排水鑄鐵管也是。以前做預算沒考慮過補充管件,那一般是怎么考慮的? 答:一般卡箍連接有管件的,直徑在dn50以上的有 2、電氣工程; 1)電纜敷設定額中有豎直通道這項,但是在現在的高層民用建筑中是不是不能套這項,那一般用在什么情況上? 答:電纜沿垂直通道敷設高度超過20m(或6層),可套用沿垂直通道敷設項目(這是河北08定額不清楚山西的定額) 2)橋架支架套支撐架還是一般鐵構件制作安裝呢,怎么區分? 答:應該套支撐架 3)接地部分圖紙上在建筑的四個角設計了方形扁鐵,預算中能算的上嗎? 答:算應套“戶外接地母線敷設” 4)等電位接地抱箍在什么地方,預算中怎么計算? 答:應套“避雷引下線敷設,斷接卡子制作、安裝” 5)高層建筑門窗設計有防側擊雷扁鋼,定額套那項? 答:應套“鋼鋁窗接地”把此定額中的材料圓鋼改成扁鋼。
2011-09-03 10:50:55
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看