zhang 2011-09-01 19:36:42 | 重慶市 安裝算量GQI | 818查看 2回答
廣聯達安裝施工問題!
最近我在用廣聯達安裝畫電圖,因為很少搞安裝,電的安裝圖看不太明白! 圖上有句話說:插座回路的管線干線為BV(3*4),分支線及末端插座為BV(2*2.5),請問,請問這個分支線及末端插座的位置如何確定? 2種線的量該怎么抽取?問題補充:一個臥室內的2個插座是串聯還是并聯?起始點一般都在那個位置?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納分支線就是T接在主線上的稱為分支線, 末端插座從圖上看應該很好確定,根據線的走向,最后一個就是所謂的末端插座, 所有插座均要并聯,串聯的話會分壓。
2011-09-02 08:31:13
-
這個分支線及末端插座的位置如何確定? 2種線的量該怎么抽取? 支路末端插座,相應引至這個插座的電線按BV2.5MM考慮
2011-09-02 08:17:12
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看