null 2011-09-01 08:21:22 | 重慶市 其他專業 | 808查看 2回答
線管敷設問題!
我是安裝預算的初學者,請問怎么區分沿墻和吊頂內暗敷的管子啊? 請詳細說明。 問題補充: 比如:層高4.0米,吊頂高3.2米,剛性阻燃塑料管DN15沿墻和吊頂內暗敷。 問題1:垂直方向的塑料管是到4.0米處還是3.2米處啊? 問題2:如果垂直方向的塑料管是到4.0米處, 那3.2到4.0米處的塑料管算如沿墻暗敷還是吊頂內敷設呢? 配電箱出來到開關的水平方向管線算入墻內暗敷還是吊頂內暗敷呢?此段的水平方向管線也吊頂內。
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
1、到3.2米處; 2、墻和頂內都有敷設。
2011-09-01 08:28:24
-
如果有吊頂一般立管的高度比吊桿高度高50厘米。即3.7米。配電箱出來到開關走頂內暗甫。
2011-09-01 08:30:45
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看