共同學習探討 2011-08-28 00:04:54 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 939查看 4回答
框架梁與剪力墻連接時候,剪力墻兩端都有暗柱,繪制框架梁的時候是繪制到剪力墻邊還是暗柱中心還是軸線?
我試驗了下每種畫法的鋼筋量是不一樣的 求解 哪種畫法是正確的??
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納你好:平行與剪力墻的梁在畫圖時只要布滿洞口范圍就行了,目前這種方法比較好計算的結果與施工現場一樣,都是按直接錨入墻內一個錨固長度計算的。也就是畫到暗柱的內邊緣。
2011-08-28 06:44:37
-
繪制到暗柱(剪力墻)外邊線即可,剛接觸那點,梁鋼筋錨進去一個lae
2011-08-28 00:53:38
-
我認為框架梁應該畫到暗柱的中心。軟件應該按規范自動計算錨固進入暗柱的長度。如果不是這樣,軟件應該改進。 實際長度是樓上說的那樣。
2011-08-28 01:45:21
-
畫入到柱中或內邊都可以,只畫到外邊的話梁便沒有支座了。
2011-08-28 08:36:18
-
剪力墻兩端都有暗柱,在樓層處也有暗梁,那么樓層框架梁只用到暗柱里錨固了吧?
你好專家!請問剪力墻兩端都有暗柱,在樓層處也有暗梁,那么樓層框架梁只用到暗柱里錨固了吧?框架梁的箍筋也只算到暗柱邊為止吧?
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看