123456 2011-08-26 11:27:11 | 云南省 鋼筋算量GGJ2013 | 704查看 8回答
識別的板負筋比圖中負筋多伸出1/2梁寬,對應的板分部鋼筋也多應怎樣處理?
識別的板負筋比圖中負筋多伸出1/2梁寬,對應的板分部鋼筋也多應怎樣處理?鋼筋會不會增加或不正確?如圖
全部回答
(8)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
建構件時,把 ‘單邊標注位置’,支座外邊線設置成支座內邊線
2011-08-26 17:08:29
-
你量一下鋼筋的長度 其實和標注的一樣長
2011-08-26 15:55:39
-
你識別的負筋長度是不包含支座寬的長度,這個可以在前面的板的設置里面將單邊標注支座負筋里的選項改為支座中心線
2011-08-26 13:53:45
-
識別的板負筋比圖中負筋多伸出1/2梁寬,對應的板分部鋼筋也多應怎樣處理
2011-08-26 11:35:43
-
只要你識別的鋼筋依據圖紙含支座長度,并點中后查看的鋼筋長度與圖紙長度一致就可以。
2011-08-26 11:52:37
-
你好 你在計算設置里 就把關于負筋的標注位置及是否含支座寬按照設計要求設置正確了 標注長度也要保證正確就沒有問題的
2011-08-26 11:30:21
-
識別的板負筋比圖中負筋多伸出1/2梁寬,對應的板分部鋼筋不處理。鋼筋會自動調整。
2011-08-26 11:31:53
-
你好:導入后按你的圖紙要求在工程設置里選擇一下,邊支座處是否含支座寬度以及中間支座都對照選擇設置一下,然后匯總計算就沒有問題了。 也可以批量選擇一下要修改屬性的負筋,在它們的屬性里按我說的方法來調整設置。 誰讓你按梁來布置的呀?注意看清楚截圖里的內容。選擇支座的“內邊線、中心線、外邊線”。這個是關鍵的問題。
2011-08-26 11:55:27
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看