隨風而來の 2011-08-26 00:30:07 | 浙江省 鋼筋算量GGJ2013 | 1499查看 3回答
懸挑梁鋼筋的疑惑
當框架梁和懸挑梁連接 框架梁的集中標注是 KZ(1A)300*850 A8@100/200 2B20 G6B12 而懸挑梁這跨的標注是 250*770 3B16 G4B16 A8@100 而且是標在懸挑梁下面的 所以我被搞糊涂了 我想知道 這懸挑梁的標注是原位標注還是集中標注 如果是原位標注那 3B16是跨中鋼筋,支座負筋還是下通長筋 如果是集中標注 那是不是表示3B16是上通長筋 但是懸挑梁不是和框架梁的上通常筋是相同的嗎 這里不是矛盾了嗎 希望哪位大哥幫下忙 解釋下 謝了
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納你好:標注在懸挑梁的下面,應該是底筋不是跨中的負筋,你看看構造側面縱筋還是4B16,懸挑主筋同構造縱筋有點不合理的;所以你的懸挑處的上筋還是2B20 。
2011-08-26 06:48:59
-
挑梁的標注應為原位標注,3B16應該是挑梁負筋,這種情況有兩種解決辦法: 1.讓設計人員出變更,將挑梁鋼筋變為與框架梁一樣的。 2.將挑梁與框架梁拆分,各做各的錨固。
2011-08-26 00:55:51
-
從你梁的截面250*770來看,3B16又是標在下面的,所以說3B16是梁的底筋。
2011-08-26 08:14:15
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看