沁涼清音 2011-08-23 10:56:20 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 569查看 6回答
架立筋輸入
比方說: 1. 上部鋼筋集中標注是2B16+(2B14),在原位標注時第一跨跨中筋圖紙上沒有標注,那么第一跨跨中筋是應該輸入(2B14)還是就空著? 2. 在集中標注時沒有下部通長筋,是不是就不用輸入了 ?只需要在集中標注的上部筋輸入2B16+(2B14)就行了?下部鋼筋第一跨是4B14 , 第二跨是2B18+2B16,在原位標注中標注了就可以了 ?
全部回答
(6)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納1、原位標注有什么輸入什么,沒有就不輸入,軟件會按集中標注計算 2、圖示集中標注沒有鋼筋就不用輸入,只要在上部筋輸入2B16+(2B14);同樣的原位標注有什么輸入什么
2011-08-23 11:00:02
-
1、原位標注跨中默認就是(2B14),不動它。 2、沒有就不用輸入,分別在原位標注里面輸入
2011-08-23 11:08:19
-
原位標注沒有就不用輸入了
2011-08-23 11:16:35
-
1、沒有標注就不要輸入。 2、是的,在原位標注中輸入。
2011-08-23 10:58:28
-
1、原位標注怎么標注就怎么輸入,如果感覺確實配筋有疑問可以聯系設計 2、下部鋼筋如果是通長筋的話也應該一跨一錨在原位標注上輸入。
2011-08-23 11:25:40
-
如果集中標注有架立筋,原位標注沒有跨中鋼筋,則不輸入,每跨都是架立筋連接。。。你只要輸了集中標注有架立筋,每跨原位標注就會有(2b14)
2011-08-23 11:28:18
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看