linjing0507 2011-08-22 20:21:40 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 818查看 4回答
既有架立鋼筋又有跨中鋼筋的原位標注怎么輸入
既有架立鋼筋又有跨中鋼筋的原位標注怎么輸入? 原位標注中架立鋼筋為(2c16) ,在原位標注的時候跨中鋼筋部位顯示了(2c16),但是現在這個跨中的鋼筋為4c16,我現在該怎么輸入?因為原來框中的位置上有(2c16),我是不是把4c16的鋼筋覆蓋(2c16)的鋼筋?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納圖紙上怎么顯示的你就怎么輸入,輸入梁的鋼筋是以原位標注為準的,所以你輸入跨中鋼筋應該是4c16
2011-08-22 21:54:51
-
是的,在跨中位置輸入4C16的跨中鋼筋。
2011-08-22 20:23:04
-
架立筋是不伸入支座的,所以你應該輸入4C16
2011-08-22 20:37:28
-
既有架立鋼筋又有跨中鋼筋的原位標注怎么輸入? 原位標注中架立鋼筋為(2c16),在原位標注的時候跨中鋼筋部位顯示了(2c16),但是現在這個跨中的鋼筋為4c16,我現在該怎么輸入?因為原來框中的位置上有(2c16),我是不是把4c16的鋼筋覆蓋(2c16)的鋼筋? 這樣輸入就行了4C16(2C16),其實與平法輸入是一致的。梁中間如果改為4C16,直接在原位輸入4C16即可。
2011-08-22 20:44:12
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看