一筆定金 2011-08-22 09:06:10 | 遼寧省 其他專業 | 1331查看 3回答
這張室外電纜圖套那些項
遼寧省08定額 請問這個圖分別套那些定額子目,最好帶定額編號 謝謝 貼別是終點和中間電纜接頭 套幾個 套哪項 謝謝
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納根據提供圖示應該套以下相關定額子目: 1、根據設計圖紙的室外電纜埋地敷設方式套: (1)、電纜溝土方挖填的定額子目; (2)如果屬于直埋時應該套‘電纜溝鋪沙蓋(磚)蓋板’的定額子目。 2、電纜敷設時: (1)、應該套‘120mm2以下銅芯電纜敷設’的定額子目,因為是5芯銅芯電纜敷設定額乘以系數1.3。 (2)、套‘120mm2以內電纜終端頭制作安裝’的定額子目,工程量是2個終端頭。因為是銅芯電纜頭,定額乘以系數1.2。 (3)、室外敷設這根電纜總長度標注為400m,應該考慮計算1個電纜中間接頭的工程量,并套‘120mm2以下電纜中間頭制作安裝’的定額子目。一般一根電纜長度超過250以上時應該計算中間接頭的,但工程最終以實際結算。 YJV22-1KV-4*95+1*50是一條5芯電力電纜,既4芯95mm2的再加1芯50mm2的組成,其電纜的截面積是按照最大一芯導線的計算,所以該電纜的實際截面積應該是95mm2,所以套定額是是按照120mm2以內。
2011-08-22 10:27:04
-
YJV-22-1KV 4*95+1* 電纜部分: 120mm2以下電纜 120mm2以下電纜頭2個(終端頭) 120mm2以下電纜頭1個(中間頭) 電纜頭子目乘以系數1.2 電纜屬于直埋電纜,需要子目 電纜溝挖填土 電纜溝鋪砂蓋磚 地區差異 定額編號就不說了!
2011-08-22 09:32:34
-
套120mm2以下電纜敷設子目。電纜頭95平方毫米的8個。
2011-08-22 09:20:37
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看