婉兒 2011-08-21 10:24:40 | 山西省 其他專業 | 961查看 3回答
通用鋼模板面積
電力概算定額中,定額子目GT2-14鍋爐基礎中,1m3砼通用鋼模板為6.965kg,若通用鋼模板厚度為3mm,折合成平米數為6.965/(3*7.85)=0.3m2,是否不能這樣折算?比如,鍋爐基礎承臺尺寸(長*寬*高)為800*1200*3200mm,體積為0.8*1.2*3.2=3.07m3,支模面積為(0.8+1.2)*2*3.2=12.8m2,而按定額折合下來的模板平米數為0.3*3.07=0.92m2,這樣算下來,12.8m2遠大于0.92m2,請問誰能幫忙解決一下,謝謝!
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納答:不能這樣算。消耗量定額中的通用鋼模板周轉次數一般在50次,不是一次就消耗完。它的數量編制是根據模板周轉次數及損耗率進行攤銷確定的,而不是以實際使用面積而確立。 更不能這樣用定額給的數量*攤銷次數50就可以了,也就是說0.92*50=46m2。 你想弄個明白,請尋找電力概算定額編制說明。
2011-08-21 14:57:48
-
不能按照你的方法考慮
2011-08-21 17:23:20
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看