fairce11 2011-08-17 09:59:12 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 2345查看 4回答
砌體填充墻的拉梁
砌體填充墻的拉梁按什么構件輸入比較合理呢? 若遇門窗洞口打斷了怎么辦呢?是在洞口上方再設置嗎? 過梁的截面和配筋是否是按拉梁設置呢?問題補充:圖紙的設計說明是這樣說的:墻高〉4米時,在墻中部(或門窗洞頂)設置與柱及鋼筋砼墻連接的通長鋼筋混凝土水平墻梁。 是否可以理解為門窗洞口頂的過梁也這樣配置呢?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納1.這個最好按照面積手算 2.洞口處要打斷的,不要在洞口上方再設置 3.過梁單獨算哈 這個應該是圈梁哈,阮籍請按設置好了可以自動布置的哈
2011-08-17 10:02:40
-
這應該是圈梁,也就帶過梁了
2011-08-17 11:46:07
-
測試一下哈哈
2011-08-17 10:04:22
-
填充墻的拉梁按梁構件定義,根據圖紙設計是圈梁就按圈梁計算,是單梁連續梁就按單梁連續梁計算。洞口上方在計算鋼筋時按實際計算鋼筋就可以了。
2011-08-17 10:08:13
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看