劉朝 2011-08-16 22:05:12 | 山西省 其他專業 | 2077查看 2回答
室內外水池及構筑物腳手架問題
室外消防水池:基礎(筏板)和池底并用,池壁為剪力墻結構,建筑面積30-120㎡左右,高度為4—6米 請問:1、套子目時應該套池底還是筏板基礎,墻是套池壁還是套剪力墻? 2、腳手架應計算那些? 3、池內抹灰防水,天棚做嗎?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納1、套子目時應該套池底還是筏板基礎,墻是套池壁還是套剪力墻? 套子時應該套構筑物中池類的池底池壁。 2、腳手架應計算那些? 腳手架應計算澆底板滿堂腳手架的基本層50%,計算池壁支模的腳手架。 3、池內抹灰防水,天棚做嗎? 池內抹灰防水,天棚做不做,看具體設計,如設計沒有要求時可以不做,有要求時作。(一般池辟及底有作防水的,頂棚一般都不做)
2011-08-16 22:17:08
-
1、套池底和池壁; 2、滿堂腳手架、澆灌腳手架、外腳手架; 3、頂板不做。
2011-08-16 22:11:08
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看