消防自動報警所有線路是否按型號回到消防報警控制室
是這樣,一棟商業樓,三層每層設有一個消防接線箱,請問每層的消防自動報警的線是按照型號回到地下的消防報警控制室嗎?系統圖只給了線槽的型號,是分開分三層回到消防控制室,還是單獨的每個消防消防接線端子箱按照獨立的回路回到消防報警控制室
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納是每層的點到單獨的消防接線端子箱,然后將這些單獨的消防端子接線箱在全部和總機相連接,每層之間是否有連接需要看系統圖了。一般都是有連接的。這些引進來的線路是從消防主機中引出來的 消防總線、電話、廣播以及電源線。沒有給出相關的圖說明設計部規范。 可以單獨連接,也可以是幾層一起連接需要,一般都是一起連接的,如果點位足夠的話。是的需要咨詢設計院,因為一個消防控制柜的控制量是有點數來控制的,我要是沒有記錯消防控制柜的控制點數在261左右需要咨詢設計院。
2011-08-13 15:38:37
-
每層的消防自動報警的線是按照型號回到地下的消防報警控制室.系統圖只給了線槽的型號,是單獨的每個消防消防接線端子箱按照獨立的回路回到消防報警控制室.
2011-08-13 15:18:37
-
要按照系統圖施工,一般消防聯動總線、廣播系統、消防電話系統、直接啟泵線不分層,只是在地址編碼的時候設置報警回路。
2011-08-13 16:09:53
-
是按總回路回到消防控制室 在總控制箱內找呀
2011-08-13 15:15:39