北京05定額,PVC管頂內暗配執行哪個子目?
1、北京05修繕定額中,PVC管磚混結構明配 、 暗配的適用范圍? 2、北京05修繕定額中,PVC管頂內暗配的適用范圍? 3、北京05修繕定額中,“遇頂內配管其高度低于1m時,每100m增加人工費20%,低于0.65m時,每100m人工費增加30%。非上人吊頂不得執行本規定。”什么意思?問題補充:那吊頂內PVC管配管應該套用那個字目
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納1、北京05修繕定額中,PVC管磚混結構明配 、 暗配的適用范圍?(用管卡、支吊架固定管道的為明配;不用的為暗配) 2、北京05修繕定額中,PVC管頂內暗配的適用范圍?(吊頂內沒有暗配管,頂板內的才是暗配管。) 3、北京05修繕定額中,“遇頂內配管其高度低于1m時,每100m增加人工費20%,低于0.65m時,每100m人工費增加30%。非上人吊頂不得執行本規定?!笔裁匆馑迹浚ㄔ诘蹴斏舷茸龊妹髋涔?,然后再做吊頂的和上人吊頂內高度超過1米的,管道安裝的人工費都不增加;由于吊頂內高度低,增加了施工難度,才能增加人工費,只有符合以上低于1米或低于0.65米規定的情節,才能增加人工費。)
2011-08-13 11:45:18
-
05是修繕定額,基本上和01定額差不多呀。只有上人的吊頂內需要時才執行你說的第3條
2011-08-13 11:36:00
-
1、北京05修繕定額中,PVC管磚混結構明配 、 暗配的適用范圍? 墻面,明配、暗配根據設計要求套定額就可以; 2、北京05修繕定額中,PVC管頂內暗配的適用范圍? 只要有吊頂房間,不論實際配管形式都按照明配套定額; 3、北京05修繕定額中,“遇頂內配管其高度低于1m時,每100m增加人工費20%,低于0.65m時,每100m人工費增加30%。非上人吊頂不得執行本規定。”什么意思? 因為在上人吊頂天花內施工,吊頂高度影響施工效率,20%,30%是降效費,“非上人吊頂不得執行本規定”這條明確了其他形式吊頂天花內配管不執行人工降效系數。
2011-08-13 11:50:12