陽陽 2011-08-13 10:32:52 | 河北省 其他專業 | 1692查看 5回答
地下室給水管保溫采用25mm厚橡塑海綿,如何計算保溫體積?套哪個定額?
PP-R DN70 L=153.6
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納1、PP-R管的管徑標注應該是以外徑De 表示,金屬管道的公稱直徑才是以DN 表示的。所提應該是De75的PP-R管。 2、PP-R-De75管道的d=25mm厚橡塑棉保溫的體積為:(0.075+0.025)*3.1416*0.025*153.3=1.2063744m3。 3、應該套《刷油、防腐蝕、絕熱工程》定額冊中的‘絕熱工程’章節內的‘橡塑管殼安裝(管道)’的定額子目并據實輸入主材單價。
2011-08-13 11:31:51
-
按定額規定公式計算: 如下
2011-08-13 11:24:26
-
五金手冊里計算保溫體積,再套定額
2011-08-13 10:35:51
-
地下室給水管保溫采用25mm厚橡塑海綿,保溫體積=[管外徑(單位m)+0.025m]*3.1416*0.025m*175m。如果你的PP-R管外徑是63mm體積=(0.063+0.025)*3.1416*0.025*153.6=1.062m3;如果你的PP-R管外徑是76mm體積=(0.076+0.025)*3.1416*0.025*153.6=1.218m3。
2011-08-13 11:11:25
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看