顰文 2011-08-12 16:50:50 | 云南省 其他專業 | 934查看 4回答
電纜頭的計算
安裝工程中電纜頭的計算沒有具體的規則,實際工程中有多有少,計價時相當難以計算!請問電纜頭實際工程中如何計算?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納關于電纜頭得記取,各地區應該是不一樣的,有的是要數一根電纜的幾個電纜頭,比如4*50的電纜,那么一端就有4個50mm2的電纜頭,而有的地區就是記取一個50mm2的電纜頭,這個看你具體的的定額
2011-08-12 22:47:06
-
根據轉角和長度以及施工規范確定
2011-08-12 17:06:01
-
在安裝工程中,電纜頭是有計算規則的:電纜終端頭及中間頭均以"個"計算。電力電纜和控制電纜均按一根電纜有兩個終端頭考慮。中間電纜頭設計有圖示的,按設計確定;設計沒有規定的,按實際情況計算(或按平均250m一個中間頭考慮)。很方便的理解,就一條單電纜,就兩個電纜頭(選取電纜單根截面積最大為準),如果單根電纜很長超過250米,考慮一個電纜中間接頭(選取電纜單根截面積最大為準)即可。
2011-08-12 17:29:24
-
1、電力電纜的終端頭是按照供電電纜回路的每1條電纜2個終端頭計算的。 2、 當1個供電回路的1條電纜長度超過250米以上時可以計算1個電纜中間接頭,但最終應該根據施工實際的電纜中間接頭數量據實計算。 3、無論3↓或者4芯、5芯電纜的終端頭都是只有電纜的2端個1個。 4、當電力電纜的截面積為不等徑時,電纜終端頭的截面積是按照最大1芯導線的截面積計算的。而并不是幾芯導線截面積的合計計算。 5、干包式電纜終端頭的制作安裝時,是不能計算主材費的,因為電纜頭的塑料手套已經包含在相關定額子目的輔材之中。因此、只有熱縮式、澆注式電纜頭的制作安裝時才需要計算主材費。
2011-08-13 10:10:01
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看