63****@qq.com 2011-08-12 11:53:07 | 廣東省 其他專業 | 1844查看 2回答
關于給排水支架的問題
咨詢一下大家,在我們廣東地區的定額匯編說明里面并未提到塑料、鑄鐵排水管以及給水管定額子目是否考慮支架制作安裝的說明點,提及的DN32以內不考慮支架也只是針對鋼管而言,但別的一些地區定額匯編說明里面就闡述了塑料的排水管、給水管是不考慮支架單獨套取定額子目,請問一下像廣東地區這一情況,是否還需考慮塑料、鑄鐵排水管以及給水管的支架安裝定額子目呢? 還有一點問一下就是進入二次墻體敷設埋管,敷設于墻體內的給水塑料管如發生了鑿槽、刨溝工作,是否需要單獨套取鑿槽、刨溝定額子目呢,我看管道安裝這章節定額工作內容并未提及鑿槽、刨溝工作內容,只有電氣子目里面考慮了鑿槽、刨溝的工作內容。
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納管道安裝定額中已經包含支架了。 暗裝管道的鑿槽、刨溝要定額子目。 塑料排水管、鑄鐵排水管、塑料給水管不論管徑大小,實際中是否安裝支架,統統包含于定額子目內了,不再另行套取支架制作定額子目了。暗裝管道不只是針對給水管道,其他各專業的管道暗敷于墻體內也需要考慮。
2011-08-12 11:58:26
-
1、廣東省的定額管道支架有專門的定額子目的C8-1-353 C8-1-354 2、泡溝槽套C8-1-429-C8-1-460定額子目 3、暗敷于墻內要考慮呀,其他弱電工程也是一樣的。
2011-08-12 12:15:40
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看