li****@126.com 2011-08-11 20:34:27 | 遼寧省 安裝 | 7944查看 4回答
關于噴淋預算 套取定額的疑惑
1。在噴淋預算里 看見人家做的消防套管 請問消防套管 在哪設置 一般有什么作用?還有套安裝費 是第七冊還是第八冊 2.第七冊 安裝定額里 熱鍍鋅噴淋管安裝沒有包含卡箍管件 請問 卡箍管件是套 溝槽式卡箍 還是 溝槽式法蘭? 3.所有的噴淋官道上的閥門 在預算里 有的套第七冊 有的套第八冊 什么閥門套7冊 什么套8冊呢? 4.末端試水裝置包括 壓力表 信號閥 自動排氣閥等;他是一起套一個定額 然后 分別進主材呢 還是 分別套定額 ?就是把壓力表 信號閥 自動排氣閥等 按一個末端試水裝置套一個安裝費 還是壓力表 套壓力表 信號閥套信號閥門 自動排氣閥 都分別套定額呢? 5.管道支架量 怎么計算呢 6.鋼套管用在哪? 噴淋里面 水滅火系統控制裝置調試 用套取嗎 200點以下是什么意思? 7.我現在做的是1個18層的住宅的地下室噴淋 我覺得 既然是地下室的噴淋 是不是 高層建筑增加費 腳手架搭拆 就不用套了呢?請問 這種情況 系統調整 還套取嗎?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
1、套管套第七冊工業管道章節中的子目。
2、螺紋連接已包含在管件中,溝槽連接管件單獨計算。
3、閥門套消防水章節定額。
4、末端試壓裝置是一套,詳定額工料機明細。
5、管道支架根據設計計算重量,套用相應子目。
6、套管套工業管道章節中的子目。水滅火系統控制裝置調試按噴頭的點位數套相應定額子目。
7、只做地下室應計算腳手架及系統調試費。
2016-03-01 12:31:54
-
1、套管是管道穿過墻體和樓板時套用。 2、已包含管件中。 3、區別不同的閥門類型套用合適的子目。 4、壓力表 信號閥 自動排氣這些分別套用相應子目,分別計入主材。 5、管道支架根據設計計算工程量,套用子目。 6、水滅火系統控制裝置調試是對整個系統的調試,只做一部分是不應該計取的。點位是噴頭的點位。 7、只做地下室,高層增加費不計取,腳手架應該計取。
2011-08-11 22:12:08
-
不太清楚幫頂 祝你找到答案
2011-08-11 21:20:47
-
1。在噴淋預算里 看見人家做的消防套管 請問消防套管 在哪設置 一般有什么作用?還有套安裝費 是第七冊還是第八冊 套管是管道穿過墻體和樓板時套用 是按照第八冊規定計算 2.第七冊 安裝定額里 熱鍍鋅噴淋管安裝沒有包含卡箍管件 請問 卡箍管件是套 溝槽式卡箍 還是 溝槽式法蘭? 此章節已經廢止,不再使用,執行第八層章節內容。 3.所有的噴淋官道上的閥門 在預算里 有的套第七冊 有的套第八冊 什么閥門套7冊 什么套8冊呢? 都執行第八冊內的閥門安裝。 4.末端試水裝置包括 壓力表 信號閥 自動排氣閥等;他是一起套一個定額 然后 分別進主材呢 還是 分別套定額 ?就是把壓力表 信號閥 自動排氣閥等 按一個末端試水裝置套一個安裝費 還是壓力表 套壓力表 信號閥套信號閥門 自動排氣閥 都分別套定額呢? 末端試水裝置為總體設備 所包括的壓力表.信號閥.自動排氣閥等;是一起套一個定額 然后 分別進主材的。 5.管道支架量 怎么計算呢 管道安裝圖集上有管道支架間距和之間詳圖 按照重量計算工程量 6.鋼套管用在哪? 用于地下室或基礎出墻管道。 噴淋里面 水滅火系統控制裝置調試 用套取嗎 200點以下是什么意思? 噴淋里面 水滅火系統控制裝置調試 用套取定額的。 200點以下是指噴頭點在200點以內時選用該定額子目。 7.我現在做的是1個18層的住宅的地下室噴淋 我覺得 既然是地下室的噴淋 是不是 高層建筑增加費 腳手架搭拆 就不用套了呢?請問 這種情況 系統調整 還套取嗎? 高層建筑增加費不計算, 腳手架搭拆 和系統調整 還套取定額
2011-08-13 07:53:10
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看