ma****@sina.com 2011-08-11 16:36:39 | 河北省 其他專業 | 14345查看 2回答
構造柱箍筋加密正確設置方法
圖紙要求“構造柱上下段樓層處400mm高度范圍內,箍筋間距加密到@100”,應該如何設置?我搜索到了以下幾種答案,到底哪個才是正確的方法? 答案一:在前邊工程設置--計算設置--砌筑結構中有構造柱箍筋加密設置將按規范計算改為400mm,再在鋼筋屬性中將鋼筋箍筋的間距設成A6-200/100就可以了。 答案二:在箍筋處輸入圖紙的間距如A6@200/100,軟件在計算加密范圍的時候,會按你其它屬性里設置的來分別計算。 答案三:在定義構造柱時的其它屬性里,上加密范圍及下加密范圍直接輸入要加密的高度即可。
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
答案一比較好,設置一次就行
2011-08-11 17:05:47
-
這個是設置加密區的問題的e
2011-08-11 17:02:06
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看